Помогите, пожалуйста. Вентканалы выше кровли на 3м (из-за аэродинамической тени) Вопрос экспертизы: выполнить расчет толщины изоляции для исключения снижения температуры воздуха внутри канала
 
 
 
  alexius_sev
  4.10.2012, 16:31
  
 
  а в чем проблема? есть уличная температура, есть температура внутри воздуховода, есть толщина изоляции. Надо посчитать температуру на поверхности воздуховода внутри, что бы она была выше температуры конденсации воздуха , зависящей от влажности удаляемого воздуха и его температуры. Можно еще посчитать остывание воздуха, в 3 метрах воздуховода, но думаю можгно пренебречь, если расход не маленький
 
 
 
 
  Расход не большой. Несколько вентканалов 200х100 по 150 м3/час в одной вентшахте
 
 
 
 
  Q = А*(tвн - tнар)/R
Q = с*ρ*L*(tпост - tвн)
А*(tвн - tнар)/R = с*ρ*L*(tпост - tвн)
R = А*(tвн - tнар)/(с*ρ*L*(tпост - tвн))
может так?